  bonjour,
j'attire la foudre, et.. je suis en bout de ligne, pour la 3° fois j'ai pris une grosse chataigne, avec 2 entrées cette fois= ligne ptt et antenne portail automatique.
-------------------------------------------------------------------
Degats du jour:
ptt= box hs,ordi (carte mere hs) la surtension a suivi le cable ethernet box-ordi, pas de declenchement de la protection de prises
portail= carte electronique hs (au portail à 40 m de la maison)
1 disjoncteur lumiere ext hs
prises parasurtenseur terminales declenchées(à changer donc!)
---------------------------------------------------------------------
Installation aux normes actuelles, tous les circuits sont divisés, differenciés, spécialisés sous des multiples differentiels 30ma.
protection actuelle sur ligne edf= parasurtenseur modulaire en tete d'installation + prises parasurtenseur sur equpement fragile = plasma, ordi..etc
terre =60m de cuivre en fond de fouille
------------------------------------------------------------------------
Je fait un bilan de mes risques potentiels non protégés:
ligne ptt (pas de protection, donc possibilité de passage du courant à partir d'une utilisation=box internet vers le reseau général)
ligne portail (protection particuliere: diff 30ma+ dij15a+protection générale par parasurtenseur à l'origine du compteur, mais en fait me protégeant dans le sens, compteur-portail et pas du tout dans le sens inverse, la surtension traversant l'electronique du portail et remonte la ligne)
antenne portail(pas de protection)
ligne heure creuse( pas de protection autre que le disj adhoc)
Comment faire pour me proteger plus efficacement dans la configuration ci dessus, et par toutes les entées possibles, mon probleme majeur étant à ce jour, la protection de mon armoire électronique du portail, je pense rajouter au bout de cette ligne un differentiel,, un parasurtenseur, une terre locale, mais comment proteger l'antenne? mettre la tresse à la terre?
Je suis dans l'attente de vos suggestions et idées, mes interlocuteurs locaux professionnels sont assez vagues et dubitatifs sur les solutions viables et fiables à entreprendre!
merci de vos avis!
 611
  Bonsoir Sophie et bienvenue !
Avant toute chose, merci de votre confiance. Entraidelec n'est officiellement terminé que depuis ce week-end, avant quoi il était encore en développement et donc en phase de tests.
Vous êtes notre 1er membre officiel !  Merci !
Pour ces mêmes raisons, les réponses peuvent tarder à arriver, le temps que le site se face connaître et qu'augmente le nombre de membres actifs et de visiteurs réguliers. Aussi je vous suggère d'activer la "notification par email" pour vos premières discussions, si ce n'est déjà fait. Vous seriez donc avertie à l'adresse fournie lors de votre inscription (modifiable via "Votre compte", "Vos informations") à l'arrivée de chaque nouveau message sur les discussions choisies (prendre garde que nos mails n'apparaissent pas comme étant des spams).
Cette notification peut être activée (case à cocher) lors de la création d'une nouvelle discussions, ou pour n'importe quelle autre discussion depuis votre "gestion des discussions". Cet outil présente vous l'aurez compris l'avantage de vous éviter des visites régulières et inutiles. Vous pouvez la désactiver quand bon vous semble :

1 : Choisissez le type de discussion à surveiller.
2 : Cliquez sur l'icône d'activation de la notification.
3 : A gauche, un icône vous indique que la notification est active pour telle ou telle discussion. A droite, bouton de désactivation.
J'arrête là le hors sujet.
____________________________
A en juger par les détails donnés, je vous imagine déjà pas mal informée et que d'autres recherches ont déjà étés entreprises. Et 3 fois, il est vrai que cela commence à faire beaucoup ...
A noter déjà que les différentiels n'ont aucun effet contre les surtensions. Ils ont pour unique rôle de protéger les personnes, contrôlant l'existence d'une fuite de courant. De même que nos disjoncteurs nous protègent contre les sur-intensités et les court-circuits, pas des sur-tensions. Le phénomène lié à la foudre nous affectant le plus souvent est justement l'apparition de sur-tensions sur le réseau ( induites par le champ magnétique généré par la foudre).
Ensuite, il existe plusieurs sortes de parasurtenseurs, présentant chacun leur avantages et inconvénients. A en juger par la définition donnée sur Wikipédia, la technologie utilisant les diodes Transil serait la plus fiable dans votre cas.
 Donc déjà, je vous déconseil l'ajout d'un différentiel supplémentaire au portail. Ces appareils sont onéreux et seraient sans effet contre la foudre.
 La terre locale me semble en revanche être une très bonne chose ! Piquet de terre avec cablette nue de diamètre 16 ou 25 carré. Le portail est-il métallique, auquel cas il devrait déjà en être équipé il me semble ?
 La ligne PTT, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Je lance les recherches
 Pour l'antenne, il n'y a visiblement rien de spécial pour les protéger. Il faut bricoler.
Voici ce que j'ai trouvé : Protection des antennes contre la foudre.
Sur un autre site j'ai lu qu'il peut être installé à la place des bougies, starter ou tube à gaz une résistance (50 Ohms) mais cela implique une fuite de courant permanente et donc une perte d'informations par la même occasion. Le signal pourrait aller droit à la terre ne pouvant alors être interprété.
J'aime assez l'idée du Starter, raccordé donc à l'antenne d'un côté et à la terre de l'autre. En revanche il est bien précisé dans l'article que le condensateur doit être enlevé.
Je vais en démonter un pour voir et pourquoi as joindre une photo.
@ bientôt.
Fred
[ Message modifié par Freud le 21-04-2008 à 21:48 ]  313 Salut sophie et bienvenue sur le forum!
Il existe des parafoudres qui protègent aussi les branchements ptt, j'ai trouvé ce lien qui parle de ça.
Reste ta ligne heure creuse pour laquelle mon amis Freud n'a pas répondu:
Ta ligne heure creuse est issu d'un disjoncteur divisionnaire de ton tableau de distribution, elle est donc protégé par ton parasurtenseur modulaire en tête de ton installation.
Si d'autres idées me viennent je reviens
@+
Sly.  4 Bonjour,
c'est du npds 100% ?
merci de vos réponses...
mais pour les heures creuses, les fils viennent de l'exterieur (compteur à 50 metres),ils arrivent à leur disjoncteur divisionnaire au tableau, mais la foudre à le temps d'y faire des degats avant d'arriver au parafoudre qui juste derriere le disjoncteur principal!
J'ai trouvé, moi aussi des pistes :
eutélec,
soule,
citel,
fusadee
qui propose des solutions pour electricité, ptt, tv, vidéo...
sans oublier les classiques selectronic et conrad qui proposent des petits eclateurs à gaz , varistances pour les bricoleurs...!
merci de votre aide, je vous donnerai, lorsqu'elles seront installées, mes solutions définitives et mes choix de protection.  313
  Re,
Pour les heures creuses:
En fait c'est l'inverse, les fil ne viennent pas du compteur mais vont de ton tableau de distribution vers le compteur. fils appelés "fils pilotes".
Les "fils pilotes" ne sont en faite qu'une seule et même phase allant d'un des disjoncteurs divisionnaire par un des fils vers un contact au compteur, celui ci laissant ou non en fonction de sont état (ouvert ou fermé), repartir cette phase par l'autre fil, vers le contacteur jour nuit afin de l'alimenter.
La phase venant d'un divisionnaire arrive donc au contact du compteur par un des fils, si le contact et fermer, autorisant donc le passage du courant, elle repart par l'autre fil vers le contacteur jour nuit, la bobine du contacteur se colle et le courant va vers le chauffe eau, si le contact du compteur est ouvert, la phase reste sur une des bornes du contact et ne retourne donc pas vers le contacteur jour nuit donc pas de courant à la bobine et pas de passage de courant vers le chauffe eau.
Cette phase est donc protégé par le parafoudre puisque celui ci se trouve en amont du divisionnaire qui délivre la phase.
Un petit schéma vaudra peut être mieux que tout ces explications:
Télécommande EDF = fils pilotes.
@+
sly
[ Message modifié par slymule le 22-04-2008 à 17:55 ]  611 Re moi,
Eh 100 % ... plus vraiment, mais tout reste basé sur l'architecture d'NPDS.
C'est en fait à la base un mélange d'NPDS et de fonctionnalités de sur-la-toile (ancienne version). J'en suis comme Slymule un membre habitué. Peut-être auras-tu l'occasion de croiser ici Ramses, Toy, Salya, RV ,etc ... eux aussi fidèles ou ex-fidèles de slt.
Voilà. Ensuite j'ai ajouté mes touches personnelles, pour le graphisme notamment.
Si tu développes et que des choses t'intéressent (je te tutoies maintenant), peut-être pourrais-je te venir en aide.
++  4
  suite...
ok merci slymule, pour ce rappel explicite, clair et précis, rien ne vaut un petit dessin, en effet, mais.......
tu pars d'une hypothese logique, c'est à dire que la foudre va rentrer gentiment par l'entée principale protégée par le parasurtenseur, mais..........
dans ma 1° chataigne (il y 6 ans), justement la foudre, a tapé la ligne edf, detruit le compteur et la telecommande du contacteur(rue) et est remonté jusquà mon tableau (maison ) par la ligne de télécommande, et a detruit les disjoncteurs de part et d'autre de ce contacteur, la ligne principale elle n'as rien reçu, ni fait aucun dégat! la foudre a sauté de disjoncteur à disjoncteur(sans lien), remonté une seule ligne (protection des lumieres exterieures), a sauté tous les inters (ouvert car en plein jour) et a fait explosé toutes les lampes exterieures. Voila la raison de mon desir de me proteger de tout ce qui rentre, ou qui sort, de ma maison
J'ai eu la chance que les disjoncteurs "brulés" ne protégeaient que des circuits assez peu important, j'ai depuis renforcé significativement mon installation, mais pas assez, j'avais oublié les ptt, je vais donc analysée ferocement ma protection, car cela commence à me couter cher!
A=  313 Quel type de compteur as tu?
-électronique (blanc)
-electromecanique (bleu)
Le disjoncteur principale EDF se trouve t'il dehors avec le compteur où dans la maison?
Si comme tu l'expliques, la surtension est belle et bien arrivé à ton tableau de distribution du contact du compteur (si c'est un compteur électronique), ou du relai de découplage (si c'est un ancien compteur électromécanique) se trouvant dans la rue, je ne vois pas ce que tu peux faire, car dans ce cas ce serait à EDF de protéger ces fils de leur coté de manière à ce que la foudre ne puise pas remonter jusqu'à ton installation.
D'instinct, je serais tenté de dire que dans ce cas, EDF est responsable de la casse et doit, après expertise, rembourser les dégâts.
Dès que j'en aurais l'occasion je demanderais à EDF (Travaillant en sous traitance pour eux je les vois relativement souvent).
@+
[ Message modifié par slymule le 23-04-2008 à 07:24 ]  4
  j'avais un compteur noir triphasé à l 'exterieur (boitier de rue) et dans ma cave (à 40 metres) reliés en souterrain, mon tableau avec disj principal et parasurtenseur. depuis edf m'a passé en compteur electronique monophasé, mais toujours dans la meme configuration.
La prise en charge de dégats quelqu'elle soit (assurance/edf/ptt) n'arrive jamais a hauteur des produits remplacés, à moins de rajouter des dégats fictifs, et la gene occasionnée et proportionnelle à la betise ambiante, ex: " vous ne repondez pas au telephone, je vous ai laissé des messages sur votre répondeur (assureur, expert, 10 jours de perdu), vous ne repondez pas quand on sonne chez vous (edf), controle de ligne ptt érronnée ( controle de celle du voisin et pas la mienne! 4 jours de délai sup pour une nouvelle intervention),je vous ai envoyé un mail d'intervention (ptt-edf, pas de ligne), je ne vous trouve pas dans votre chemin,la sonnette ne marche pas (expert)........et mon portable alors...n'importe quoi!!
Pour beaucoup, je ne suis pas la victime, mais plutot l'accusée , et cela entraine des discussions animées sur les responsabilités des causes et resultats des dégats. Je ne parle meme pas du contenu de mon congélateur, ni de mes journées de travail perdu, avec des rdv à 8h du matin et passage à 15h......
donc je veut essayer d'eviter de recommencer une 4° fois cette experience......
Note : Ré-affectation du message à son propriétaire
Fred [ Message modifié par Freud le 24-04-2008 à 00:31 ]  313 Je me doutais bien en parlant responsabilité, indemnisation, que ce ne serait pas simple et le récit de tes expériences passées confirme mes craintes....
De toute manière ta demande prouve que tu as bien compris qu'il veut mieux prévenir que guérir et donc se protéger plutôt que d'espérer une éventuelle indemnisation!
Bon aujourd'hui j'ai vu personne pour demander la solution pour les fils de télécommande heure creuse, mais dès que j'ai des info je te les donne!
@+
sly [ Message modifié par slymule le 24-04-2008 à 06:22 ]

|