123
3 pages
Lancer une discussion
Répondre

   Avis sur installation neuve, si cliclac passse par là...
Envoyé le  20-07-2008  à  21:39    
cliclac
cliclac
    110

Salut Freud,

Legrand c'est pas vraiment un concurrent.
Envoyé le  20-07-2008  à  22:10    
slymule
slymule
    375

Tiens, pour faire plaisir à Freud le schéma concurrent qui m'a induit en erreur...
Moi qui trrouvait bizar de ne plus me souvenir de ce 2A... Je comprends mieux...



Bon plus qu'a attendre les caractéristiques du groupe aéro pour savoir que lui mettre et à déplacer le 16 de la gtl et c'est bon!

Pour ce qui est de ne pas pouvoir mettre la VMC et les VR sur le type A, je reste perplexe, j'ai souvent vu ça sur les chantiers...

Pour le courbe D de l'aéro, tu as peut être visé juste, je crois avoir vu ça sur le net, de toutes manière, je vais demander le numéros de tel du fournisseur à mon bof et je vais leur demander si c'est bien à moi de le faire l'alim et comment elle doit être alimenté et protégé.
Si c'est pas à moi , je vais demander de le faire à leur place, moyennant peut être, un petit rabais au passage ,car j'ai vu le travail de ces fournisseur dans certain garage, c'est pas très soigné.

++

Attachement(s) : telerupt.gif   
Envoyé le  20-07-2008  à  22:37    
cliclac
cliclac
    110

Antique ses schémas avec disjoncteurs 15A.

Peut-être que le type A était un 63A (mais j'en doute) alors dans ce cas la répartition est juste, après tout dépend du Consuel, certain acceptent...

Logiquement pour l'alim de l'aéro ce sera à toi (ou à l'électricien ) de le faire,un peu comme l'alim d'une chaudière.
Envoyé le  20-07-2008  à  23:21    
slymule
slymule
    375

Bien vu pour le 15 A, j'avais pas vu

Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on aurait le droit de mettre 2 circuits prise et pas des circuits qui sont plus faible en consommation sur un 40 A , les VR et la VMC sont très peu gourmand comparé à deux circuit prises avec on ne sait quoi de brancher, une seule perceuse consommerait plus que les VR et la VMC réuni

Bon ben si l'alim du groupe c'est pour moi tant mieux, plus qu'a attendre les info maintenant.
Merci à toi pour ton avis qui a permis de faire avancer mon étude!

++
sly

   [ Message modifié par  slymule  le  20-07-2008  à  23:24 ] 

Envoyé le  20-07-2008  à  23:53    
cliclac
cliclac
    110

C'est à cause du fait qu'ils sont spécialisés...

Quelqu'un disait, les normes sont faites pour être appliquées pas pour être comprises, c'est bien vrai dans ce cas.

De rien et bon courage pour la suite, évidemment si tu as d'autres questions...

D'ailleurs n'oublie pas de mettre à jour ton schéma.

Je crois que le 4 rangs va être trop juste sur ce coup ci.
Envoyé le  23-07-2008  à  06:58    
slymule
slymule
    375

Hier, sur un chantier; j'ai regardé le tableau élec et les prises GTL étaient issues du type A.
J'ai demandé au client si il avait été contrôlé par le consuel (physiquement), effectivement, la maison à eu droit à une visite et l'installation a été accepté.
Comme quoi d'une région à l'autre, d'un contrôleur à l'autre...

++
sly
Envoyé le  23-07-2008  à  22:25    
cliclac
cliclac
    110

Bonsoir,

reste à toi de voir si tu souhaite courir le risque d'une contre visite.

On sais jamais tu peux tombé sur un chieur...
Envoyé le  24-07-2008  à  21:58    
slymule
slymule
    375

En fait non je ne vais pas courir ce risque, après tout, c'était juste pour alimenter la polémique
A vrai dire laisser c'est seuls deux appareils sur le type A de 40 A ne coute rien.

Je souhaitais encore ton avis...

-Temps qu'à mettre un type A pourquoi ne pas en profiter pour qu'il soit utile à d'autre appareils en mettant un 63 A.
A quels autres appareil le type A pourrait être utile?

-Je pense aussi mettre des disjoncteurs diff dédiés pour le congèle et le frigo, qu'en penses tu?

Merci et ++
sly

Envoyé le  24-07-2008  à  22:55    
cliclac
cliclac
    110

Salut,

le type A est utile avant tout pour la plaque à induction et parfois le lave linge après sur le 63A tu peux y mettre le sèche linge (certains modèles peuvent développés des courants à composante continu) voir d'autres appareils ménagé et bien sur le circuit prises GTL,la VMC,....

Le congélo c'est un coffre ou armoire?

Si tu choisi de mettre un diff dédié et donc forcement à immunité renforcé profite en pour placé le frigo dessus (oui évidemment),la présence du diff en sera plus justifié.

Si le congélo est avec le réfrigérateur, un diff dédié est moins justifié voir inutile (c'est mon avis).

Envoyé le  25-07-2008  à  07:00    
slymule
slymule
    375

En fait le congèle (armoir) et le frigo sont deux appareils distinct et je pensait les mettre sur un disjoncteur diff chacun, donc deux disjoncteurs diff.
Lancer une discussion
Répondre



123
3 pages