   Avis sur installation neuve, si cliclac passse par là...
Envoyé le  20-07-2008  à  14:08    
slymule
slymule
    313

Salut tout le monde,

Je vais sans doute m'occuper de l'installation elec du bof et de la belle sœur et je souhaiterai l'avis de personnes comme cliclac (par exemple ) qui pratique plus régulièrement que moi, afin de voir si je n'omets rien.
Les plans sont provisoires, je dois les soumettre aux intéressés, mais je ne dois pas être loin de la vérité, pour ce qui est du tableau, je pense que même si je modifie certain circuit, il ne devrait pas changer car je suis assez large en terme de nombre de prises et lampes par circuit.
Je n'ai pas représenté les prises télécommunication pour le moment.

sous sol:

plan du sous-sol




RDC:

plan du RDC




étage:


plan de l'étage




tableau:

Le tableau




Merci d'avance!!

++
sly

   [ Message modifié par  Freud  le  20-07-2008  à  15:24 ] 

Attachement(s) : etage1.gif    rdc.gif    sous sol.gif    tableau.gif   
Envoyé le  20-07-2008  à  15:28    
Freud
Freud
    611

Salut Slymule,

Je vais à l'avenir créer des vignettes comme sur SLT pour redimensionner automatiquement les images trop grandes. D'ici là, je pense qu'il vaut mieux envoyer le message, puis l'éditer en plaçant les liens des images.

Je me suis permis d'éditer ton message. On ne pouvait voir la totalité des images en largeur.

++
Freud
Envoyé le  20-07-2008  à  15:46    
slymule
slymule
    313

Freud,

Merci à toi!

C'est vrai que c'était le bazar!

++
sly
Envoyé le  20-07-2008  à  19:03    
cliclac
cliclac
    87

Bonjour,

je me concentre pour le moment sur le tableau.

Alors la répartition du tableau me semble bonne, les circuits spécialisés sont là.

Par contre pourquoi des 2A sur les télérupteurs?

Pareil sur les volets roulant?

Ton type A est trop "chargé" (dans la configuration actuelle il devrai être en 63A), en plus des circuit cuisson et LV tu ne peux mettre que de la lumières et/ou des prises (2 disjoncteurs maxi en plus).

N'oublie pas la protection des prises de la GTL.

Le chauffage de la maison sera à quoi?

Donc en effet tu n'es pas loin de la vérité il n'y pas grand chose à modifier.

Voilà c'est tout pour le moment.

Au fait c'est du neuf?

   [ Message modifié par  cliclac  le  20-07-2008  à  19:04 ] 

Envoyé le  20-07-2008  à  19:21    
slymule
slymule
    313

Salut cliclac et merci pour ta réponse!

Alors pour répondre à tes question:

Les 2 A telerupteur c'est la protection de la partie commande (alimentation de la bobine du telerupteur, comme pour le contacteur chauffe eau.
Donc pour le telerupteur une protection 10 A pour la puissance et un 2 A pour la commande.

Pour les volets roulant j'ai toujours protégé cette ligne avec du 2 A plutôt que du 10A.

Pour le type A, je ne te comprends pas, j'ai bien le lave linge et la plaque de cuisson plus deux circuits de faible consommation, (volet roulant et VMC).

Pour les prises GTL elles sont prisent sur le circuit de pc sous sol, mais peut être doivent elles être seules sur un disjoncteur?

Oui c'est une maison neuve, et le chauffage c'est de l'aéro.

Si tu vois d'autre choses, n'hésite pas!!

++
sly
Envoyé le  20-07-2008  à  20:25    
cliclac
cliclac
    87

Et bien Slymule, ces 2A ne servent à rien.Un 2A ne protège pas mieux la bobine qui résiste à 16A et ne protège même pas si un poussoir reste bloqué donc inutile.A noté que ça reste un contact impulsionnel.

Pour les volets encore un conseil économique un disjoncteur 10A avec du 1.5mm² suffit.

Pour le type A 40A il n'y a que 2 circuits spécialisés autorisés le 32A et le 20A traduit par circuits de faible puissance de la lumières ou des prises donc pas de volets roulant ou même VMC.

Les prises de la GTL doivent-être sur un circuit spécialisé donc avec leur propre disjoncteur.

Ok pour l'aérotherme, il faudra prévoir sa ligne et sa protection.

Envoyé le  20-07-2008  à  20:31    
slymule
slymule
    313

Re,

Je n'est encore pas prévu de protéger la ligne qui va au groupe d'aéro.
Qui s'en occupe de cette alim, ceux qui pose le groupe ou moi?

Si mon bof a bien compris, c'est un groupe en mono, il va s'en assurer au plus vite.
Si c'est le cas, quel type de protection faut il? Je dirait un disjoncteur 20 A diff 30 mA avec des conducteurs en 2.5mm² (enfin, à voir en fonction de la puissance du groupe), peut être un disjoncteur 32A diff 30mA avec des conducteurs en 6 mm².
De cette manière ce circuit sera totalement indépendant.
Qu'en penses tu?

++
Envoyé le  20-07-2008  à  20:55    
slymule
slymule
    313

Pour l'aéro, je les grands esprits se sont croisés , mais avant je vais attendre la confirmation tri ou mono et puissance du groupe.

Pour le telerupteur, il me semblait pourtant qu'il fallait protéger séparément la commande de la puissance comme pour le chauffe eau, mais si tu me confirmeS que ce n'est pas nécessaire, je vire le 2 A et les deux circuits seront sur le 10A.

Pour les volets, si du 10A passe, par logique le 2A aussi?
Lorsque tu dis "conseil économique", tu veux dire par là que le 10 A et moins cher que le 2A et que comme le 10 A passe pourquoi mettre un 2A ?

Pour le type A, je vais faire au plus simple, simplement plaque de cuisson et lave linge...
La VMC et les VR iront chacun sur un des deux premier ID de 40A
Pour la GTL, je ne savais pas qu'elles devaient être sur un disjoncteur spécialement dédié.
Tien justement peut être puis je les mettre sous l'ID de type A?

Édit: voila ce que ça donnerait:



Penses tu qu'il est nécessaire, comme les quatre rangés sont bien chargées, de prévoir de mettre un cinq rangés quitte à ce qu'une soit vide?

++

   [ Message modifié par  slymule  le  20-07-2008  à  21:21 ] 

Attachement(s) : tableau revu.gif    tableau revu.gif   
Envoyé le  20-07-2008  à  21:29    
cliclac
cliclac
    87

Je vois ça

Pour l'instal il vaut mieux que tu fasse la ligne toi même (une économie de plus et probablement mieux fait) et puis c'est pas le plus dur.

Après ils peuvent le faire c'est à voir avec eux lors du devis.

Pour la protection ce sera en fonction du matos je dirai un disjoncteur entre 20 et 32A peut-être de courbe D avec un diff 30mA.

Pour le télérupteur je confirme et comme tu le vois ça je n'invente rien.


Le 2A va mais il faut tenir compte aussi de la puissance global des moteurs de volets, après si chaque volets fonctionnera individuellement le 2A ira sans problème.

Le conseil économique c'est bien comme tu le pense, d'ailleurs on pourrais même monté jusqu'à 16A mais le 10A convient très bien.

Et non le circuit prises GTL ne peux pas allé sur le type A puisque spécialisé, c'est con mais c'est comme ça.
Envoyé le  20-07-2008  à  21:33    
Freud
Freud
    611

Euhhhh !!!

Il a mis un schéma concurrent !
Nous somme justement en train de travailler Slymule et moi sur la création d'une banque de schémas.
Ce devrait être pour très bientôt

++