   Changement d'alimentation EDF
Envoyé le  26-09-2008  à  09:53    
framac
framac
    3

Bonjour à tous,

J'aimerai avoir votre avis au sujet de:

Que se passe-t-il si on change l'alimentation EDF triphasé pour une alimentation en monophasé, la plus part de l'installation est en monophasé (sauf une prise qui est en triphasé et que je dois condamner)

Merci à tous pour vos conseils
Envoyé le  26-09-2008  à  11:21    
Freud
Freud
    611

Bonjour et bienvenue framac,

Cela ne change rien à votre installation globale (tout ce qui se trouve après le tableau électrique).
Seul le tableau devra subir des modifications.

Actuellement, étant en triphasé (N + ph1 + ph2 + ph3), en "tétra" plus exactement puisque 3 phases plus le neutre, vos phases sont réparties sur les interrupteurs différentiels et autres dispositifs situés directement en aval du disjoncteur général.

En voici un exemple :



Il est encore plus probable que vos interrupteurs différentiels soient eux aussi en tétra.
Je ne sais pas trop comment c'est fait dans les installations domestiques.
Si c'est le cas, cela veut dire que les 3 phases sont ramenées sur chacun des inter-diff. C'est alors après ces derniers que seront réparties les phases pour arriver sur les disjoncteurs (ou fusibles).

Cela veut aussi dire qu'il faudra non seulement changer le disjoncteur général, mais aussi tous les inter différentiels pour les passer en monophasé, et revoir l'ensemble du câblage du tableau.

En triphasé comme en tétra, les phases sont ainsi réparties afin d'équilibrer les puissances sur chacune d'elles, sans quoi vous pourriez avoir par exemple 30 ampères sur une phase et 0 ou presque sur les autres. Les équilibrer revient à s'approcher le plus possible de la répartition parfaite, soit 3 X 10 ampères en période de forte consommation.

Inutile de préciser qu'il vaut mieux laisser ça entre les mains d'un électricien
Si vous avez d'autres questions ou que mes explications sont trop ou pas assez techniques, n'hésitez pas !
Des membres du site plus qualifiés que moi en matière d'installations domestiques se feront un plaisir d'intervenir

   [ Message modifié par  Freud  le  26-09-2008  à  11:22 ] 

Attachement(s) : mono_tri.jpg   
Envoyé le  27-09-2008  à  02:02    
framac
framac
    3

Bonjour,

Tout d'abord merci beaucoup pour cette explication aussi complète. Je vais donc regarder le tableau pour l'adapter au monophasé en regroupant les phases.

Merci encore pour vos conseils, je vous tiens au courant .

Envoyé le  27-09-2008  à  07:13    
slymule
slymule
    313

Salut framac,

Effectivement la réponse de l'ami freud est très complète et pleine de bon sens.

Au sujet de la distribution avec disjoncteur EDF TRI en domestique, le plus souvent, les interrupteurs différentiels sont en mono.
Le seul disjoncteur tri que tu trouveras dans ton tableau est celui qui protège le circuit de la prise tri que tu veux supprimer.


Par contre, c'est ta réponse qui me fait peur
Surtout lorsque je lis "regrouper les phases"...

Ne pas confondre regrouper les phases et en supprimer deux pour tout mettre sur la même une fois le disjoncteur EDF replacé par un mono.
Regrouper deux phases qui ne sont pas la même en tri, revient à les connecter ensemble et donc à créer un court circuit franc entre elles et c'est très dangereux.

Voir article sur les courts circuits.

Regardes bien les schéma donnés par freud, tu n'y verras aucunes connections entre deux phases différentes.

++
sly




   [ Message modifié par  slymule  le  27-09-2008  à  07:24 ] 

Envoyé le  30-09-2008  à  22:44    
framac
framac
    3

Salut Slymule,

Merci pour ta réponse, je ne pensais pas avoir autant d'aide c'est super sympa.

Lorsque j'ai dit "regrouper les phases", je voulais dire quand je serai passé en monophasé, en aval du disjoncteur EDF, je mettrai toutes les phases des différents circuits de l'installation sur l'unique phase que me fournira EDF

Là, je ne pense pas que cela pose de problème, à ce niveau là il n'y a pas de risques de courts circuits?

Merci

@+


Envoyé le  01-10-2008  à  21:38    
slymule
slymule
    313

Ok, je préfère lire ça!

Non, si c'est la seule et unique phase, les fils de phase regroupés seront au même potentiel, donc pas de risque de court circuit!

Le seul risque de court circuit sera de regrouper cette phase avec un autre potentiel comme le neutre ou une terre

Bon courage et si tu as d'autre questions n'hésites pas!

++
sly

   [ Message modifié par  slymule  le  01-10-2008  à  21:39 ] 