Étant l'auteur de la fameuse phrase, je répond à ta question.
Si on a une installation mono avec un DB 60/90 A on peut disposer de 90 A au maximum sur la phase, 
C'est bien ça!
Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez "Pour avoir plus de puissance, il faudra donc passer à un abonnement tri avec un disjoncteur de branchement 30/60 tri.
Si on a un abonnement 30/60 tri, cela signifie t'il que l'on dispose d'un maximum de 60 A par phase ou alors d'un maximum de 20 A par phase ?" 
Avec un disjoncteur 30/60 tri, tu peux avoir jusque 60A par phase donc 180A disponible, le disjoncteur serait alors calibré sur 60A.(3*60A=180A).
Pour avoir 20A par phase, il faudrait un disjoncteur 10/30 tri calibré sur 20A et tu aurais 60A maximum disponible.(3*20A=60A).

En mono l'intensité maximum disponible corresponds au calibrage du disjoncteur
Exemple: Disjoncteur calibré à 30 A, en mono , c'est 30A max disponible.

En tri, l'intensité maximum disponible corresponds au calibrage du disjoncteur, mais pour chaque phase, il faudra donc multiplier par trois de manière à connaitre l'intensité max sur les trois phases.
Exemple: Disjoncteur calibré à 30 A, en tri, c'est 30A *3 phases, donc 90A max disponible.
J'espère avoir répondu à ton interrogation, si tu as besoin de précisions ou d'autre renseignement; n'hésites pas!
++