12
2 pages
Lancer une discussion
Répondre

   Consommation d'une réglette néon
Envoyé le  19-11-2008  à  19:16    
dclic10
dclic10
    8

Bonjour,

Pouvez-vous me dire combien consomme une réglette néon avec 2 tubes de 58 W ?

Est ce que ça consomme 2 x 58 W soit 116 W ?

Alors en complément, combien je peux mettre de réglettes de 2 tubes de 58 W derrière un Disjoncteur D'Clic 10 A

Ma réponse est de dire : I = 116 / 220 = 0,6 A pour une réglette, donc je pourrais connecter 16 réglettes fluo avec 2 tubes de 58 W sur mon D/Clic 10 A (16 * 0.6 = 9.6 A).

Et aussi combien je peux en mettre derrière un DT40 10 A ? 16 aussi ?

Merci pour vos réponses, mes questions peuvent paraitre idiotes mais c'est pur avoir un ordre d'idée quand on remplit un tableau.

Merci.

D'Clic.


Envoyé le  19-11-2008  à  20:22    
Freud
Freud
    658

Salut D'Clic

C'est plutôt 230 V la tension normalement livrée sur le réseau EDF maintenant, et 400 volts en tri contre 380 V auparavant.

Ce qui nous fait du 0,5 ampères par réglette, et 20 réglettes en tout.
Le DT40 est simplement une gamme proposant des disjoncteurs ayant les mêmes caractéristiques générales (pouvoir de coupure, sensibilité,..) pour différentes intensité de disjonction (jusqu'à 40 A dans cette gamme).

Là tu fais référence à un DT40 10A. Le fait que ce soit un DT40 n'y change rien. Cela reste un 10 ampères, donc toujours 20 réglettes 2x58W. 32 réglettes pour le 16 A.

++
Fred
Envoyé le  19-11-2008  à  21:46    
slymule
slymule
    375

Salut vous deux,

Pour ma part, je dirait que tu peux en mettre 8

La norme impose un maximum de 8 points lumineux sur un circuit en 1.5 mm² protégé par disjoncteur ou fusible 10A.
(une réglette avec deux tube correspond à un point lumineux).



P=U*I
P=230V*10A
P=2300W

Bien entendu, la somme des puissances des 8 lampes ne devra pas excéder 2300W, sans quoi le disjoncteur disjonctera!

Edite:

Citation :
Et aussi combien je peux en mettre derrière un DT40 10 A ? 16 aussi ?   Citation :


Issu d'un disjoncteur 16A, je répondrais 0, puisque le disjoncteur 16A et interdit pour les circuits lampe.

On augmente pas l'intensité de coupure d'un disjoncteur pour pouvoir augmenter le nombre de lampe!

Alors me diras tu, "comment mettre plus de huit lampes?"

Pour avoir plus de 8 points lumineux, il faudra donc créer un, voir plusieurs autre circuits en fonction du nombre de lampes que tu veux et protéger chacun de ces circuits par un disjoncteur 10A distinct.

++
sly

   [ Message modifié par  slymule  le  19-11-2008  à  22:36 ] 

Envoyé le  20-11-2008  à  07:04    
Freud
Freud
    658

Salut Sly,

Tu as parfaitement raison ! Les 8 points lumineux maximum ça m'était sorti de la tête.
Là ou j'ai surtout déconné c'est pour le disj 16 A

D'autant que le câblage ne sera fait que de 1,5 carré, donc pas protégé suffisamment. Imagines qu'il y ai le feu sur une installation de ce type. Ce qui est sur c'est qu'un expert ne laissera pas passer ça.

Donc mieux vaut suivre les conseils de Slymule et s'en tenir aux normes. Même si certaines règlementations paraissent parfois trop strictes et onéreuses, c'est trop important pour bidouiller n'importe quoi.

++
Envoyé le  20-11-2008  à  18:47    
dclic10
dclic10
    8

Bonjour,

La norme dit effectivement 8 points lumineux sur un circuit éclairage avec du câble 3G1,5 et protection par un disjoncteur de 10 A.

8 points lumineux, ça ferait 8 réglettes avec 2 tubes néons de 58 W donc 16 tubes de 58 W = 928 W soit 4 A.

Je pense que dans une entreprise (donc derrière un DT40 10 A) on met plus de 8 réglettes, je me renseignerais à la boutique, mais je pense que l'on dépasse.

Par contre dans mon message, je ne parlais pas de disjoncteur 16 A mais de 16 tubes ! puisque nous utilisons les disjoncteurs 16 A pour les circuits spécialisés et pour les circuits prises.

D'Clic
Envoyé le  20-11-2008  à  19:08    
slymule
slymule
    375

La norme dit effectivement 8 points lumineux sur un circuit éclairage avec du câble 3G1,5 et protection par un disjoncteur de 10 A POINT!

Il faut t'en tenir à ça si tu veux travailler correctement dans les règles de l'art...
Tu peux bien te renseigner où bon te semble, avec de la chance tu finiras par trouver un boucher qui ira dans ton sens, mais pas un électricien

Pour info si pour toi circuits spécialisés c'est lave linge, sèche linge, chauffe eau, lave vaisselle, ce sont des prises en 2.5, protégés par disjoncteur ou fusible 20A et non 16A
Les circuit 16A en 2.5 mm², ce sont les prises "classic", pour elle aussi c'est 8 max issu d'un disjoncteur 16A.
Si je suis ton raisonnement, si sur mes prises, je ne branches que des lampes de chevet de 40W, je vais pouvoir en mettre des prises sur mon circuit avant d'atteindre les 16A ...

Je te propose un petit lien où tu vas trouver les bases de l'électricité dans l'habitat si ça t'intéresse
C'est par ici.

++
sly
Envoyé le  21-11-2008  à  19:08    
dclic10
dclic10
    8

Ok ok j'ai déconné, je le reconnais.

C'est bien 8 points lumineux par circuit éclairage et PAS UN DE PLUS, d'accord je me suis trompé, je n'y reviens plus.

Et puis, non non, ne surtout pas suivre mon raisonnement, Electricien c'est un second métier donc je suis là pour apprendre et poser des questions et rien de plus.

Pour les prises OK
Envoyé le  21-11-2008  à  21:13    
slymule
slymule
    375

Pas de problème, ma réponse était plus pour te faire réagir, électricien, pour moi, c'est mon premier métier alors tu peux être sur que je ne comptais pas suivre ton raisonnement!

On a tout à apprendre les un deux autres, chacun y va de son expérience et de ses connaissances, si les miennes peuvent à nouveaux te permettre d'apprendre ce sera avec plaisir!

++
sly
Envoyé le  25-11-2008  à  14:00    
Anonyme
Anonyme
    135

Bonjour a vous !! je me pose une question.. dans ce genre de materiel (pavé neons) il y a un ballast non ? c est plutot lui qu on doit proteger et non le nombre de tubes. en fin je pense !
Envoyé le  25-11-2008  à  23:49    
Freud
Freud
    658

Salut,

Ça n'y change rien en fait. La puissance reste celle des tubes. Le Ballast sert au démarrage (tension importante à l'allumage) des tubes et à limiter le courant. la puissance reste sensiblement la même.
Au mieux, les ballasts électroniques montent la fréquence pour un meilleur rendement des appareils et diminuer l'effet de clignotement, toujours sans influer sur la puissance apparente.

En somme, il faudra toujours additionner la puissance des tubes utilisés pour connaître la puissance globale d'un appareil, mais cela restera 1 seul point lumineux, qu'il comporte 1,2 ou 4 tubes.
Il faut aussi garder à l'esprit que les pavés auxquels tu fais référence sont généralement des 4x36w. Au bout du compte on arrive sensiblement aux mêmes puissances, et à un ampère prêt. Sous du 10A il y a encore de la marge ..

8 luminaires 4x36 = 1152 Watts sur un circuit, soit 5 A
8 luminaires 2x58 = 928 Watts, soit 4 ampères

++

   [ Message modifié par  Freud  le  25-11-2008  à  23:51 ] 

Lancer une discussion
Répondre



12
2 pages