 8 Bonjour,
Combien peut supporter un câble 3G1.5 sans chauffer ?
Je sais que la norme pour un 3G1.5 est de l'utiliser dans un circuit éclairage protégé par un 10 A, mais combien peut il encaisser sans risque ?
Et aussi la même question mais pour un câble 3G1.5 souple, dont sont fait toutes les rallonges électriques ?
Merci pour vos réponses.
D'Clic
 658
  Re, tu y vas fort aujourd'hui
Il y a une tolérance oui, mais de combien ?  10% peut-être ...
Ça ferait du 11 Ampères. Ce doit être plus de 10% alors
Même si le 3G1,5 supporte 15 A, il faut prendre en considération les phénomènes de courants induits. Tu peux te retrouver dans certains cas particuliers avec des courants tout droit créés par des champs magnétiques qui viendront s'ajouter au courant réellement consommé.
La foudre en est le meilleur exemple. La majeure partie des dommages occasionnés par la foudre surviennent par ces fameux champs magnétiques.
Une rallonge non déroulée totalement provoque la même chose, ou un enrouleur d'aspirateur. Les spirales formées par le câble forment une sorte de bobine. C'est le principe de l'électroaimant. Ce bobinage va générer un champ magnétique en son sein qui lui-même génèrera du courant à l'intérieur de ce même câble.
C'est encore la même raison qui fait que l'on ne doit jamais ou le moins possible faire cheminer des câbles "courant faible" (informatique et autre) près de câbles courants fort (230/400V). Les champs magnétiques génèrent des parasites dans les câbles avoisinants.
Tout ça pour dire qu'il vaut mieux éviter d'aller au-delà.
Pour le souple ce doit être la même chose, sinon ils nous ferait installer des sections différentes sous tel ou tel disjoncteur.
++  12 Citation de Freud C'est encore la même raison qui fait que l'on ne doit jamais ou le moins possible faire cheminer des câbles "courant faible" (informatique et autre) près de câbles courants fort (230/400V). Les champs magnétiques génèrent des parasites dans les câbles avoisinants. 
 Pas sûr... ça ne fonctionne pas sur les mêmes fréquences, il y a même des problèmes si l'on créent des boucles en éloignant de trop les câbles.
C'est pas le sujet, donc pour répondre au post :
En moyenne on admet 5 A par mm². Il ne faut pas dépasser une certaine longueur.
Voir ce lien
Pour les rallonges c'est spécifié parfois, il faut savoir si elle sont en 0.75, 1.5 ou 2.5 mm².
 375
  Salut innovelec et bienvenue sur entraidelec et salut freud ,
Je vais mettre tout le monde d'accord  , ce que peut supporter un câble de section 1.5 mm² en plus des 10 A n'a aucune importance puisque si les travaux sont réalisés correctement, donc avec un disjoncteur 10A pour protéger le circuit, il disjonctera à 10A...
Alors qu'on puisse théoriquement y passer 13 ou 16 A...
Quand bien même j'aurais su répondre avec autant de précision sur cette marge, comme l'a brillamment fait innovelec, je ne l'aurais pas fait, car je pense que ça peut inciter un non électricien à prendre de bien mauvaises habitudes de bidouillage...
Tu lui dis qu'il peut passer 16A dans un 1.5mm² et lorsqu'il intervient sur son installation ne nécessitant pas de consuel, il te fait des circuit lampe en 1.5mm² protégé sur 16A et il n'y a plus aucunes marge de sécurité sur son circuit, pour peu qu'ensuite, il surcharge son circuit...
Voila pourquoi je préfère m'en tenir aux normes effectives plutôt qu'à ce qu'il est parfois théoriquement faisable dans mes réponses.
++
sly
[ Message modifié par slymule le 20-11-2008 à 18:36 ]  658 Salut,
Citation de innovelec
Pas sûr... ça ne fonctionne pas sur les mêmes fréquences, il y a même des problèmes si l'on créent des boucles en éloignant de trop les câbles.

Bienvenue innovelec !
Sujet intéressant. Que veux-tu dire par boucles et éloignement ? Quoi par rapport à quoi ?
Je ne suis pas spécialiste des parasites en courant faible. Je me base sur les règlementations incendie par exemple, ou les Bus doivent être au minium à 40 cm des sources courant fort.
Idem pour le câble info qui doit toujours être séparé du reste, y compris dans les goulottes avec une cloison. La tolérance constatés est généralement d'un mètre de commun sans séparation.
Peux-tu m'en dire davantage stp, et avec quelles technologies il y aurai des problèmes ?
Merci  12
  Citation de slymule ce que peut supporter un câble de section 1.5 mm² en plus des 10 A n'a aucune importance puisque si les travaux sont réalisés correctement, donc avec un disjoncteur 10A pour protéger le circuit, il disjonctera à 10A
... /...
car je pense que ça peut inciter un non électricien à prendre de bien mauvaises habitudes de bidouillage...

La norme : disjoncteur 16A pour 1 circuit 5PC 2P+T en 3x1.5mm², mais j'insiste lourdement sur les longueurs de câbles en fonction de la section ! Ma réponse n'incite pas à la bidouille il me semble mais donne des éléments pour justement éviter de faire des boulettes.
Tu n'empêchera jamais une bonne volonté de faire des conneries, du genre lampe branchée sur du fil téléphone le tout encastré sans gaine  ben ça existe !
Citation de FreudQue veux-tu dire par boucles et éloignement ? Quoi par rapport à quoi ? 
Il s'agit de boucle de masse :
Voir page 2
Pour info :
Pour télécharger pdf
Pour télécharger pdf
La C15100 nous dit (préconise ?) une séparation courant fort / faible... pourquoi finalement ? Question de propreté peut-être.  Le fait est qu'il existe le CPL ou courant porteur et là on fait passer de la data dans le même câble, qu'en est-il des perturbations ?
Une séparation de goulotte PVC n'arrête pas une perturbation. Il vaut mieux un blindage correctement mis en œuvre et toutes protections nécessaires selon l'équipement final (parafoudre, filtres,...) si l'on veut avoir une installation optimale.
Dans tous les cas il faut suivre la norme.
Le sujet est vaste... j'arrête là.
Bravo pour votre forum au passage !
[ Message modifié par innovelec le 21-11-2008 à 08:38 ]  658 Merci innovelec pour les infos, liens et compliments
Je vais regarder ça de plus prêt, c'est intéressant.
++
 375
 
La norme : disjoncteur 16A pour 1 circuit 5PC 2P+T en 3x1.5mm², mais j'insiste lourdement sur les longueurs de câbles en fonction de la section ! Ma réponse n'incite pas à la bidouille il me semble mais donne des éléments pour justement éviter de faire des boulettes.
Tu n'empêchera jamais une bonne volonté de faire des conneries, du genre lampe branchée sur du fil téléphone le tout encastré sans gaine ben ça existe ! 
Re innovelec,
C'est vrai qu'en lisant le premier post de demande, lorsque j'ai lu "combien peut supporter du câble 1.5"...
Ayant juste répondu à dclic10 sur un autre poste pour un sujet de lampe, j'ai vu 1.5 j'ai aussitôt pensé à du 1.5 pour des lampes pas aux prises  .
Les prises peuvent effectivement être branchées issu d'un disjoncteur 16A et avec des conducteurs 1.5 si le circuit ne comporte pas plus de 5 prises, mais étant parti dans l'idée de lampe...
Je pense que tant qu'à parler de cette norme, je me permet d'ajouter que dans ce cas, seul le disjoncteur et autoriser, les portes fusible ne le sont pas
Je ne sais pas de quand elle date, je dirais 4 ou 5 ans peut être?
Car avant je n'en avais jamais entendu parlé, lorsqu'on m'en a parlé j'ai été surpris qu'une telle chose soit autorisé...
Pour moi, c'est juste bon à créer le trouble dans la tête d'un non expérimente...
Pour ma part je n'ai rien changé à mes habitudes, lampe 1.5 et prise 2.5 même si mon circuit prise ne comporte que 5 prises.
C'est sans doute pour ça que 1.5 et 16A me rebute tant
Pour ce qui est de la séparation des courants faibles et des courants forts, la nfc 15100 ne la préconise pas, elle l'impose, à juste titre, je ne sais pas...N'ayant pas encore trouvé le temps de me diriger vers tes liens (ça va venir).
Ce que je sais par contre c'est que sans respect de cette nfc 15100 pas de sésame pour la mise en service d'une installation...
On est bien d'accord, on peut penser ce qu'on veut des normes il faudra tout de même les appliquer...
++
sly
[ Message modifié par slymule le 21-11-2008 à 16:56 ]  12 Eclairage :
Section : 1,5mm2
Protection : 16A disjoncteur / 10A cartouche fusible
- 8 points d’éclairage maxi par circuit
- 2 circuits minimum dans les logements
> 35 m2. Chaque local doit être équipé au
moins d’un point d’éclairage (ce point
d’éclairage doit être placé au plafond dans
la cuisine, les chambres et séjour).
Cette disposition ne s’applique pas aux
annexes non attenantes (abris de jardin,
garage..)
- 1 point d’éclairage doit être prévu par
entrée principale et de service
- 1 circuit spécialisé pour l’éclairage
extérieur non attenant au bâtiment.
Récap norme c15100  375 Je prends bonne note de ce rappel, il est donc autorisé de protéger un circuit lumière par disjoncteur 16A.
Cependant, je tiens tout de même à dire que dans le cadre de mon travail, j'ai l'occasion de visualiser plusieurs tableaux de distribution par jour, réalisés par différentes entreprises. (entre 1 et 6 en fonction des chantiers du jour et ce depuis 8 ans )
Je n'ai jamais vu de circuits lumière protégés par disjoncteur 16A...
Merci à toi pour ce rappel
++
sly
[ Message modifié par slymule le 22-11-2008 à 08:53 ]

|