Salut,
Oui tout est question de puissance disponible.
Le tarif bleu est limité à 36 kVA, rappelle toi de mes explications sur la l'intensité max disponible en tri:
Disjoncteur 36/60 calibré à 60A par phase 3*60A
A savoir:
Abonnement 15 A = 3 KVA
30A =6 KVA
45A =9 KVA
60A =12 KVA
90A =18 KVA
120A =24 KVA
150A =30 KVA
180A =36 KVA
Le tarif jaune est un abonnement permettant d'avoir plus de 36KVA de disponible.
Le matériel pour le réaliser est du domaine du réseau, plus du branchement, câble plus gros armoire plus grosse, compteur spécifique, réalisation plus onéreuse et abonnement plus onéreux aussi.
Il permet de disposer d'une puissance max allant jusque 250 KVA
Le tarif vert, c'est pour les clients ayant besoin de plus de 250 KVA.
Dans ce cas Edf loue une ligne HT de 20 000 Volts (autre fois appelé MT) et c'est au client de prévoir un poste de transformation HT/BT (20 000V /380V, 230V), tout le réseau BT issu de ce poste est alors privé et devra être réalisé en fonction de la puissance nécessaire au client.
NB:
HT: Haute tension
BT: Base tension
MT:Moyenne tension
++
sly