12
3 pages
Lancer une discussion
Répondre

   bouton poussoirs lumineux sur telerupteur
Envoyé le  26-11-2008  à  20:38    
mckellen18
mckellen18
    2

Bonjour, je souhaite installer un telerupteur avec des pousoirs a couronne lumineuse de chez Legrand, mais je ne sais pas combien de fils je doit prevoir aux poussoirs et de quel couleur.
Merci de vos reponses.
Envoyé le  26-11-2008  à  21:21    
Freud
Freud
    658

Bonsoir et bienvenue,

Seuls 2 fils par boutons poussoirs sont nécessaires. Un rouge pour la phase et une couleur genre orange, marron ou violet pour l'autre. Il faut juste que le second ne soit ni rouge, ni bleu, ni vert/jaune.

Je vous invite à consulter dans notre rubrique schémas : schéma télérupteur

Le voyant sera pris en interne entre ces deux fils. Il sera alors allumé en permanence.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas

Fred
Envoyé le  26-11-2008  à  21:31    
slymule
slymule
    375

Salut mckellen18 et bienvenue sur entraidelec,

Si tu souhaites que le voyant soit allumé en permanence afin de distinguer les poussoirs dans le noir, pas besoin de fils supplémentaire aux deux nécessaires pour le fonctionnement, à savoir un rouge (phase) et un d'une couleur autre que rouge, bleu, vert/jaune (ce sera le retour de poussoir)
Le voyant se branchera en parallèle de ces deux fils. (Premier schéma)

Si tu veux que le poussoir soit allumés en même temps que la lampe, pour savoir si la lampe est allumée lorsque le poussoir est hors de la pièce ou est la lampe, il faudra un fil de plus au poussoir, une autre couleur qui sera le retour de lampe, avec les deux déjà cité (phase et retour de poussoir) et brancher le voyant en parallèle de la phase et retour de lampe. (deuxième schéma)

Voici un schéma du télérupteur


++
sly

Edite, Salut Fred t'es plus rapide que moi, j'ai tout le même mis plus de dix minutes à pondre ces quelques phrases...

Edite2,

Pour le cas du voyant allumé en même temps que les lampes, j'ai un doute sur ce que j'ai dit, je mets donc une réserve à ce schéma, j'attends d'autre avis

Par contre une solution sure mais qui oblige à passer quatre fils en tout, à savoir phase, neutre, retour de lampe et retour de poussoir... voyant branché entre neutre et retour de lampe. (troisième schéma)








Edite3,

Fred,

Le schéma du poussoir allumé en permanence (le premier) pourrait bien être affiché dans les schémas?
Faudrait juste modifier le petit schéma en bas à gauche, je vais essayer de voir ça ce serait bien un schema de plus


++
sly




   [ Message modifié par  slymule  le  26-11-2008  à  22:42 ] 

Attachement(s) : permanent.jpg    réserve.jpg    sure.jpg   
Envoyé le  27-11-2008  à  07:06    
Freud
Freud
    658

Salut Sly,

Ton deuxième schéma pose problème. Les 2 polarités sont les mêmes sur le voyant. Le retour de lampe est une phase lui-aussi quand le contact du télérupteur est fermé.

++
Envoyé le  27-11-2008  à  07:18    
slymule
slymule
    375

Fred,

Oui c'est bien pour ça que j'ai mis une réserve sur ce schéma
Par contre je crois avoir lu quelque par, peut être même de cliclac que ce câblage de voyant se faisait pour le simple allumage, entre phase et retour de lampe, j'avais été surpris car j'amenais toujours le neutre à l'interrupteur pour brancher le voyant entre neutre et retour de lampe.
Je me disais que si entre phase et retour de lampe, ça marche pour le simple allumage, pourquoi pas pour le télerupteur
Attendons donc de voir d'autres avis...

++
sly
Envoyé le  27-11-2008  à  22:31    
slymule
slymule
    375

Salut, des news!

Le premier schéma, pas de problème, le voyant est allumé en permanence.
Le deuxième schéma, celui sur lequel j'avais posé une réserve fonctionne, mais pas comme je le pensais
En fait lorsque la lampe et éteinte le voyant est allumé, et lorsque la lampe et allumé le voyant est éteint.
L'avantage de voir le voyant la nuit, et pour ce qui est de savoir si la lampe est allumé, il suffi de voir que le voyant est éteint... c'est avec un fil de plus au poussoir, le retour de lampe.
Le troisième schéma, le voyant s'allume et s'éteint en même temps que la lampe. Là c'est deux fils de plus au poussoir, la phase et le retour de poussoir, mais aussi le retour de lampe et le neutre pour raccorder le voyant .

++
sly
Envoyé le  27-11-2008  à  22:45    
innovelec
innovelec
    12

Pour le schéma 2 le voyant s'allume quand la lampe est éteinte, même fonctionnement que schéma 1 avec 1 fil en plus.
Pour l'allumage d'un témoin, en 3 fils c'est jouable en amenant le neutre au poussoir + 1 retour lampe + 1 retour poussoir. Il faut donc câbler la phase sur la bobine.

Autre solution :
Schéma 2, au poussoir, placé le fil rouge du témoin sur le retour poussoir, ça devrait fonctionner.


Envoyé le  27-11-2008  à  23:02    
slymule
slymule
    375

Je ne l'ai pas précisé, mais bien sure le schéma 2 n'était pas sous réserve pour rien...
Les deux utiles sont pour moi le 1 et le 3, avec chacun leur but en fonction de ce qu'on veut.

Pas de câblage inversé (phase au télérupteur et neutre au poussoir), c'est caca :donc 4 fils



   [ Message modifié par  slymule  le  27-11-2008  à  23:09 ] 

Envoyé le  27-11-2008  à  23:30    
Freud
Freud
    658

Re,

Moi je crois que tout ça va l'embrouiller plutôt qu'autre chose.
Seul le 1er est utile et donc à retenir. Une circulation ne nécessite pas d'indiquer que les lampes sont allumées puisque nous y sommes.

++
Envoyé le  28-11-2008  à  07:23    
slymule
slymule
    375

Merdum alors, comment vais-je pouvoir faire pour allumer les lampes lampes extérieurs de l'entrée, de la baie vitré qui même à la terrasse et du garage et savoir quand elles sont allumées...
Arf oui je sais, je vais mettre deux vv et un permutateur à voyant...

Le télérupteur ne sert pas que dans les lieux de passage
D'autre exemple?... Par ce que j'en ai...

mckellen18 n'a pas préciser le but et le lieu d'utilisation de ces voyants, même si je reconnais que le plus souvent les voyant sur poussoirs servent pour repérer les poussoirs, leur fonction en témoin d'allumage peu tout à fait être utile, alors dans le doute je souhaitais juste qu'il ai les deux montages et en fonction de ses besoins, choisir ce qui lui convient.

++
sly

   [ Message modifié par  slymule  le  28-11-2008  à  07:32 ] 