??? Normes concernant les appareils spéciaux ???  4
  Bonjour,
J'ai parcouru le web mais je n'ai pas trouvé de réponse (c'est vrai que ma question est un peu spéciale)  .
Voilà, je dispose dans une maison que je viens d'aquérir 3 tableaux electriques  .
1 Tableau avec l'arrivé EDF et qui coupe les éclairages, prises de la partie rez de chaussée.
1 Tableau dans la buanderie qui coupe l'éclairage, les prises, le chauffe eau et la machine à laver.
1 Tableau à l'étage qui coupe l'eclairage et les prises de l'étage.
J'aimerais rassembler ces tableaux dans un seul (dans mon hall d'entrée).
Ma question concerne surtout la partie buanderie.
Ai je le drois de mettre des sucres sur le départ lave linge et sur le départ chauffe eau ?
Ou si vous préféré :
Je met le disjoncteur lave linge dans mon tableau général => Le tableau buanderie devient une boite de dérivation, je met des sucres sur les fils lave linge et je repart de ces sucres sur ma prise lave linge.
Est-ce que la norme l'autorise ou faut il que le cable du départ lave linge parte de mon disjoncteur et arrive DIRECTEMENT (sans sucre) à la prise du lave linge.
J'espère m'être fais comprendre et attend avec impatience vos réponses.
Merci d'avance
 218 Salut toi, ...euh pardon, salut moi,
Le problème que tu risques de rencontrer, c'est qu'entre ton tableau principal et le tableau de la buanderie qui ne servira plus que de dérivation, il ne doit y avoir qu'une ligne servant à alimenté tout le tableau de la buanderie, sans doute en 6 ou 10 mm², je me trompe?
Si c'est le cas, il va te falloir passer deux lignes en 2.5mm² entre le tableau principal et la boite futur boite de la buanderie.
Un petit dessin:
++
sly
[ Message modifié par slymule le 13-06-2008 à 20:23 ]  80 Bonsoir,
pourquoi ne laisse-tu pas ses tableaux?
C'est assez pratique ainsi et ça permet une éventuelle extension.
PS Slymule bien le dessin sur la hiérarchie. [ Message modifié par cliclac le 13-06-2008 à 20:14 ]  218 Salut cliclac,
Oups, il ne devait pas être là celui là...
Une erreur de transfère de dossier!!!
Je le retire!
Edite, au secours freud je n'arrive pas à retirer l'image mise par mégarde et n'ayant pas grand chose à voir avec le sujet...
++
sly [ Message modifié par slymule le 13-06-2008 à 20:21 ]  533 Salut vous et bienvenue moi
Je pense que tu as effectivement le droit de faire une dérivation de tes câbles d'alimentation, à condition de faire ça dans les règles de l'art.
Je vois bientôt un contrôleur de la Socotec, je lui poserais la questions des fois que ...
Slymule, quand même, toi qui a déjà plus de 100 posts
Tu as la possibilité de supprimer, ajouter, reprendre le BBCode d'un attachement depuis la page de visualisation des messages. Celle que tu as devant les yeux en somme.
Bouton attachements :
Supprimer un attachement :

Voilou
++  218 Merci Freud pour l'explication!
Si non, pas la peine de demander au contrôleur, les lignes spécialisées peuvent tout à fait être coupées dans une boite de dérivation à condition bien sur de ne pas en profiter pour reprendre autre chose dessus.
++
sly  533 Et être séparées aussi non ?
Est-il seulement déconseillé ou tout bonnement interdit de regrouper 2 sources d'alimentation différentes dans une même boite de dérivation ? (ex: 1 circuit lampes et 1 circuit prises).
Il va de soit qu'un tel mélange est source de risques. Je ne le fait jamais mais j'ignore s'il existe une telles règlementation  218 Ni déconseillé ni interdit de regrouper dans une boite de dérivation des circuits prise, lampe, chauffage, vmc, vr,...(du moment qu'il ne sont pas connectés ensemble biensure!)
En bâtiment c'est même habituel.
Je ne vois pas en quoi c'est risqué?  533 C'est risqué dans le cas par exemple de boites très chargées, comme l'on en trouve souvent en tertiaire ou en industrie. Si tu as 2 circuits protégés par des disjoncteurs différents dans une même boite, et que le repérage est mal fait voir inexistant, tu peux après avoir coupé l'un des départs penser ne plus avoir de courant dans cette BD.
Il n'est pas toujours aisé de distinguer d'un simple coup d'oeil si nous avons bien 2 circuits distincts (en faux plafonds, boites pleines, etc.).
Malheureusement on trouve encore des boites et des câbles non repérés. Je pense que les clients (c'est parfois le cas) devraient exiger pour la maintenance que tout soit parfaitement repéré. On tombe parfois sur de ces usines à gaz ...  218
  Citation de Freud
C'est risqué dans le cas par exemple de boites très chargées, comme l'on en trouve souvent en tertiaire ou en industrie. Si tu as 2 circuits protégés par des disjoncteurs différents dans une même boite, et que le repérage est mal fait voir inexistant, tu peux après avoir coupé l'un des départs penser ne plus avoir de courant dans cette BD.

Tout a fait d'accord, mais comme tu le sais, il n'y a pas de place au hasard.
Je ne fais jamais confiance à un repérage que je n'ai pas fais, et encore...
Et si celui qui l'a fait a lacher le câble une seconde le temps d'allumer une clope, puis reprit le câble d'à coté? ...
Avoir coupé un disjoncteur ne garanti en rien l'absence de tension et quelque soit le cas, seule la VAT te donne une certitude.
Partant de ce principe, le risque que tu décris n'a plus lieu d'être.
Il n'est pas toujours aisé de distinguer d'un simple coup d'oeil si nous avons bien 2 circuits distincts (en faux plafonds, boites pleines, etc.).

Et oui c'est toute la difficulté du métier d'électricien, surtout lorsque l'on intervient sur une installation que l'on ne connait pas.
Malheureusement on trouve encore des boites et des câbles non repérés. Je pense que les clients (c'est parfois le cas) devraient exiger pour la maintenance que tout soit parfaitement repéré. On tombe parfois sur de ces usines à gaz ...

Oui c'est vrai que quelque fois c'est pas facile, pour ma pars lorsque je fais une boite de dérivation, je repère toujours mes connections de manière à faciliter le travail de celui qui pourrait éventuellement repasser après moi.
J'espère qu'il considèrera ça comme des indications et non des certitudes, qu'il aura la même logique de sécurité que moi et que du coups il fera aussi une VAT car,... je suis fumeur...
++
sly
[ Message modifié par slymule le 14-06-2008 à 00:11 ]

|