Lancer une discussion
Répondre

   Vos dépannages résolus
Envoyé le  29-11-2008  à  18:43    
Freud
Freud
    658

Bonjour,

Dans le même esprit que la discussion créée par Slymule pour partager son expérience en matière de contrôles du consuel, je vous invite ici à témoigner des dépannages que vous effectuez chez vous, un ami ou au travail, et ainsi pourquoi pas aider des personnes se trouvant un jour dans la même situation.

Je commence par un dépannage pas très original, d'autant qu'il n'en est pas vraiment un :

Une ampoule d'un voisin à grillée dans son garage, après quoi il la remplace et cette dernière grille elle aussi quelques instants plus tard. Il pense alors à un problème électrique et fait appel à moi aujourd'hui.
Pour éviter de griller une autre ampoule inutilement je commence par mesurer la tension qui était plus que correcte (227 volts). Il n'y avait rien d'apparent tant dans le câblage que dans la douille elle-même. Je change l'ampoule et ça fonctionne

Conclusion : La 1ère ampoule a sans doute grillée naturellement (usure naturelle). C'est la seconde ampoule à incandescence qui avait un problème. Sans doute avait-elle subit un petit choc ayant fragilisé le filament. Il est en effet fréquent qu'une ampoule fonctionne quelques secondes après un choc. L'échauffement qu'elle subit à l'allumage suffit à finir le travail et rompre le filament.
Même en faisant attention, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir une ampoule ayant subit un choc avant même que nous l'ayons achetée (fabrication, transport, mise en rayon,..) ou quelle soit tout simplement défectueuse.
C'est le fait que les 2 grillent l'une après l'autre qui l'a inquiété, mais une seule était en cause.
Envoyé le  29-11-2008  à  20:15    
slymule
slymule
    375

Salut fred et les autres,

Bonne idée aussi cette discussion, si je m'y mets j'ai pas terminé...
Bon je vais donner les moins évidents.

En voici un:

Un pote à des lampes qui ne fonctionne plus, bouge pas j'arrive!
M'y voila, très vite voyant que les lampes sont commandées par poussoirs, je me dis télérupteur!
Ok je vais au tableau et contrôle les télerupteurs, il appuie sur les poussoirs aucuns des deux télérupteurs présents au tableau ne réagi.
Je fait un rapide tour de sa maison et je me rend compte qu'il y a trois montage en télérupteur pour la maison mais deux télérupteurs au tableau.
Les deux du tableau fonctionnent parfaitement.

Finalement c'était un télérupteur caché dans une boite de dérivation qui avait rendu l'âme...
Fallait le trouver ce coquin qui était bien caché...
Une fois remplacé c'était bon!

++
sly



Envoyé le  29-11-2008  à  20:44    
slymule
slymule
    375

Aller, un autre,


C'est sur l'installation d'un autre pote que je refais pièce par pièce en fonction de ses moyens...
Il y donc chez lui, deux installation en parallèle, la vielle que je garde tant que tout n'est pas fini et la neuve qui avance tout doucement, donc deux tableaux, un neuf et un vieux...

Afin que la partie neuve, soit en sécurité aussi, j'avais fait une liaison entre les deux tableaux pour amener une terre au nouveau tableau.

J'attaque la salle salon, passage de gaine et de fils avant qu'il fasse sont placo.
Je raccorde tout au tableau est condamne les micro disjoncteurs pour que personne n'envoie du jut sur les fils en attente.

Le lendemain soir en rentrant du taff, j'ai mon pote sur MSN, "euh, c'est normale que j'ai pris du jut sur tes fils "
Ouaou, c'est la panique j'arrive de suite (il a des gosses le bougre...).
Une fois sur place il me dit qu'il en a prit sur une arrivée prise et chauffage

Je prends mon testeur et pas de jut, je me dis il a révé...Les disjoncteurs sont ouverts, pas de jut dans les fils...
Je continu mon investigation...
Quel est le seul point commun au circuit prise et chauffage,....La terre...
Je mets du jut sur le nouveau circuit pris de salle à manger salon, mesure la tension entre neutre et terre, 230V
Après une recherche pour trouvé le circuit de la vielle installe en défaut, je trouve que ça vient des lampes salon salle à manger... Lorsque qu'il est débranché plus de jut sur la terre.
Ce bougre a du foutre une vice dans un câble de son ancienne installation lampe de salon salle à manger... Enfin c'est ce que j'en ai déduit...

La terre étant inefficace son diff et disjoncteur de branchement n'ont pas bougé...(court circuit phase, terre dans le câble sans doute abimé par une vice)
Heureusement que les nouveaux fils étaient déjà passé, j'ai condamné le vieux circuit et mis le nouveau en service en provisoire...
Heureusement aussi que c'est pas son petit de 16 mois qui a pris le jut...

Depuis une terre neuve est là pour faire son travail...

++
sly




   [ Message modifié par  slymule  le  29-11-2008  à  20:46 ] 